电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB 50169-2006)及条文说明
[align=center]中华人民共和国国家标准
[b][size=3]电气安装工程接地装置施工及验收规范[/size][/b]
Code for construction and acceptance of grounding
connection electric equipment installation engineering
GB 50169—2006[/align]
主编部门:中国电力企业联合会
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2006年11月1日
2006-07-20 发布 2006-11-01 实施
中华人民共和国建设部
中华人民共和国国家监督检验检疫总局
联合发布
[align=center][b]建设部关于发布国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的公告[/b][/align]
现批准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 50169—2006,自2006年11月1日实施。其中,第3.1.1、3.1.3(1、3)、3.1.4、3.2.4、3.2.5、3.2.9、3.3.1、3.3.3、3.3.4、3.3.5、3.3.11、3.3.12、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.19、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.8、3.5.1、3.5.2、3.5.3、3.5.5、3.6.1、3.6.2、3.7.10、3.7.11、3.8.3、3.8.8、3.8.9、3.8.10、3.8.11、3.9.1、3.9.4、3.10.2、3.10.3、3.11.3条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《电气安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169—92同时废止。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
[align=right]中华人民共和国建设部
二〇〇六年七月二十日[/align]
[b][align=center]前 言[/align][/b]
本规范是根据建设部《关于印发〈二〇〇一~二〇〇二年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2002]85号)的要求,由国网北京电力建设研究院会同有关单位,在《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 20169—92的基础上修订的。
本规范共分4章。主要内容包括:总则;术语和定义;电气装置的接地;工程交接验收。
与原规范相比较,本规范增加了如下内容:
1.术语和定义;
2.输电线路杆塔的接地;
3.调度楼、通信站和微波站二次系统的接地;
4.电力电缆终端金属护层的接地
5.配电电气装置的接地
6.建筑物电气装置的接地。
本规法以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释。由国网北京电力建设研究院负责具体内容的解释。
本规范在执行过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄国网北京电力建设研究院(地址:北京市宣武区南滨河路33号,电话:010-63424285)。
本规范主编单位、参编单位和主要起草人:
主编单位:国网北京电力建设研究院
参编单位:广东电力试验研究所
东北电业管理局第二工程公司
湖北电力建设一公司
北京电力建设公司
甘肃送变电工程公司
上海电力建设一公司
广州供电分局
乐清市华厦防雷器材厂
武汉岱嘉电气技术有限公司
北京金煜瑞利科技发展有限公司
深圳市安能达电气科技有限公司
北京欧地安科技有限公司
主要起草人:陈发宇 李 谦 孙关福 孙克彬 余 详 穆德龙 雷宗灿
朱有山 马庆林 章国林 汪海涛 屈国庆 宋美云 佟建勋
[b]目 次[/b]
1 总则
2 术语和定义
3 电气装置的接地
3.1 一般规定
3.2 接地装置的选择
3.3 接地装置的敷设
3.4 接地体(线)的连接
3.5 避雷针(线、带、网)的接地
3.6 携带式和移动式电气设备的接地
3.7 输电线路杆塔的接地
3.8 调度楼、通信站和微波站二次系统的接地
3.9 电力电缆终端金属护层的接地
3.10 配电电气装置的接地
3.11 建筑物电气装置的接地
4 工程交接验收
本规范用词说明
附:条文说明
[b][align=center]第一章 总则[/align][/b]
1.0.1 为保证接地装置安装工程的施工质,促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于电气装置的接地装置安装工程的施工及验收。
1.0.3 接地装置的安装应由工程施工单位按已批准的设计要求施工,工程建设管理单位和监理单位应有专人负责监督。
1.0.4 接地装置施工采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,井应有合格证件。
1.0.5 施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准的规定。
1.0.6 接地装置的安装应配合建筑工程的施工,隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。
1.0.7 各种电器装置与主接地网的连接必须可靠,接地装置的焊接质量应符合本规范第3.4.2条的规定,接地电阻应符合设计规定,扩建接地网与原接地网间应为多点连接。
1.0.8 接地装置验收测试应在土建完工后尽快安排进行,对高土壤电阻率地区的接地装置,在接地电阻难以满足要求时,应由设计确定采取相应措施,验收合格后方可投入运行。
1.0.9 接地装置的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。
[b][align=center]第二章术语和定义[/align][/b]
2.0.l 接地极(体) grounding conductor
埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。
2.0.2 自然接地极 natural earthing electrode
可利用作为接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极。
2.0.3 接地线 grounding conductor
电气设备、杆塔的接地端子与接地极连或零线接用的在正常情况下不载流的金属导体。
2.0.4 接地装置 grounding connection
接地线和接地极的总和。
2.0.5 接地 grounded
将电力系统或建筑物中电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地。
2.0.6 接地电阻 ground resistance
接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。
2.0.7 工频接地电阻 power frequency ground resistance
按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻.
2.0.8 零线 null line
与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线或直流回路中的接地中性线,称为零线。
2.0.9 保护接零(保护接地) protective ground
中性点直接接地的低压电力网中,电气设备外壳与保护零线连接称为保护接零。
2.0.10 中接地装置 concentrated grounding connection
为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,如在避雷针附近装设的垂直接地体。
2.0.11 大型接地装置 large-scale grounding connection
110KV及以上电压等级变电所的接地装置,装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置,或者等效平面面积在5000m[sup]2[/sup]以上的接地装置。
2.0.12 全接地 cafe grounding
电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。
2.0.13 接地网 grounding grid
由垂直和水平接地体组成的具有泻流和均压作用的网状接地装置。
2.0.14 热剂焊(放热焊接) exothermic welding
热剂焊(放热焊接)也称之火泥熔接,它是利用金属氧化物与铝粉的化学反应热作为热源,通过化学反应还原出来的高温熔融金属,直接或间接加热工件,达到熔接的目的。
.........
[b]详细内容请下载附近(PDF格式文件)[/b] 谢谢斑竹! 非常不错~ 找了好久了谢谢lz
顶
我一直在寻找,终于在此发现了呵呵!回复 1楼 的帖子
好东西,谢谢 正需要这样的资料,下了看看,很是好,谢了 刚注册成功, 正需要这样的资料,下了看册
回复 1楼 的帖子
太好了,我手头的标准已过期了,但愿我能顺利下载[~:face29:~] 不行啊为什么我每次下载下来都是乱码啊~!1
初来
谢谢提供下载 好贴啊 谢谢你了 已有92版,正在找06版的呢,谢谢了! 感谢楼主上传!!!! 暂时无法下载,但是还是要感谢 正需要学习学习,谢谢楼主。 谢谢啊,斑竹辛苦了! 水电的也很有用处的啊!!多谢 灌水灌水(转自“园林学习网”[url]http://bbs.ylstudy.com/thread-10485-1-1.html[/url])
灌水
(转自“园林学习网”[url]http://bbs.ylstudy.com/thread-10485-1-1.html[/url])
灌水
(转自“园林学习网”[url]http://bbs.ylstudy.com/thread-10485-1-1.html[/url]) 不知道能不能用得上,下来学习一下了啊!
页:
[1]
2